endrio
Доброго времени суток всем. Датчик влажности SHD100 постоянно зависает. Есть-ли какие-нибудь пути решения данной проблемы?
LordN
передернуть питание помогает?
endrio
Помогает но не на долго...

Если-бы один датчик был, тогда можно передёргивать питание... Датчиков мног, все разбросаны по вентиляции. камерам...
LordN
у меня были такие, писал алгоритм, отслеживающий зависание - прекращение любых, даже шумовых, изменений выходных значений, и передергивал питание.
endrio
Спасибо! Буду колдовать дальше.. .
kosmos440o
Можно попробовать на ток переключить, а в конроллер поставить резистор 500 ом. Или наоборот с тока на напряжение перевести. Может кондёр по питанию или на выход добавить, если от помех зависает.

У меня такое было с S+S Regeltechnik, но там установка оказалась не заземлена. В телеге в чате человек такие датчики сейчас мучает, S+S, у него изначально не работает, так нашёл способ - коротит выход на 0 и всё работает.
endrio
Добый день. Спасибо за предложение. Выйду на работу, буду экспериментировать.